IBM SystemFlash 900 进入服务模式 报错 590 ,该如何处理?

1、当前微码:1.2.0.11
2、开始第一插槽电池故障,现在第二块电池又故障,导致F900 待机状态
3、这种服务模式状态如何更换电池?

可以关机直接更换第一个插槽的电池吗?先更换一块电池充电4-8小时后能不能起来存储,还是两个都要一起更换呢?
7shkgbcfbp

7shkgbcfbp

参与11

2同行回答

FreefansFreefans  其它 , ...
已经 OK显示全部

已经 OK

收起
IT其它 · 2019-06-08
浏览2579
docdoc  项目经理 , 长春理想
存储是哪一年的?如果时间短,一般情况电池不一定坏了,看一下详细日志,再行更换。显示全部

存储是哪一年的?如果时间短,一般情况电池不一定坏了,看一下详细日志,再行更换。

收起
系统集成 · 2019-06-05
浏览2439