purescale内部通讯交换机断掉一台为什么会短暂影响交易?

我们的purescale的内部通讯是万兆交换机,采用两台交换机做高可用,服务器是4台780小型机;内部通讯每台服务器采用2个物理网卡4个口,两两分别连接到两台不同的交换机上。现在测试发现,给任何一台交换机断电,都会影响整个tps,tps会掉到零。持续大概40秒。请问这个是为什么哪?有另外...显示全部

我们的purescale的内部通讯是万兆交换机,采用两台交换机做高可用,服务器是4台780小型机;内部通讯每台服务器采用2个物理网卡4个口,两两分别连接到两台不同的交换机上。现在测试发现,给任何一台交换机断电,都会影响整个tps,tps会掉到零。持续大概40秒。请问这个是为什么哪?有另外两个端口存活,会影响整个tps那?

收起
参与12

返回anikikong的回答

anikikonganikikong  数据库运维工程师 , 中国民生银行

是走的roce万兆网吗?

银行 · 2018-09-26

回答者

anikikong
数据库运维工程师中国民生银行
擅长领域: 数据库灾备双活

anikikong 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2018-09-26
  • 关注会员:3 人
  • 回答浏览:2498
  • X社区推广