DS8700怎么在线更换控制器风扇?

DS8700怎么在线更换控制器风扇

参与26

7同行回答

lipeng9239lipeng9239系统运维工程师北京智控美信
通过SMC(Storage Management Console)走Repair流程。跟HMC界面差不多。Repair过程会在后台切换控制器,将风扇故障控制器poweroff,接下来的事儿就是给P6 570更换风扇了。继续Repair流程,SD8700会启动控制器,并自动切换负载。要一步一步仔细看Repair流程的说明。...显示全部

互联网服务 · 2018-04-12
浏览2936
daoguo525 邀答
yang3518yang3518系统工程师IBM长沙分公司
没有手册,直接走hmc更换流程就可以了显示全部

没有手册,直接走hmc更换流程就可以了

收起
互联网服务 · 2018-04-09
浏览2925
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
这个是可以在线更换的,通过管理ds8700的hmc 走repair流程,会指导你一步一步往下做的。显示全部

这个是可以在线更换的,通过管理ds8700的hmc 走repair流程,会指导你一步一步往下做的。

收起
系统集成 · 2018-04-09
浏览2950
cwnlinuxcwnlinux系统工程师CCSU
2楼流程是不严谨的,普通中低存储一盘来说都是热插拔的。但是高端存储没有听说可以直接拔插的,IBM DS8000、EMC DMX、HP XP这些都是要从管理控制台走相应的修复流程的! IBM DS8000系列存储都要通过HMC的Repair流程修复,不能直接更换!HMC流程有提示你更换步骤和方法的!...显示全部

2楼流程是不严谨的,普通中低存储一盘来说都是热插拔的。但是高端存储没有听说可以直接拔插的,IBM DS8000、EMC DMX、HP XP这些都是要从管理控制台走相应的修复流程的!

IBM DS8000系列存储都要通过HMC的Repair流程修复,不能直接更换!

HMC流程有提示你更换步骤和方法的!

收起
互联网服务 · 2018-04-09
浏览2983
daoguo525daoguo525系统工程师世纪五岳(北京)科技有限公司
会不会宕机啊!从哪里可以下载到手册啊!显示全部

会不会宕机啊!
从哪里可以下载到手册啊!

收起
互联网服务 · 2018-04-08
浏览2948
gwofgwof系统运维工程师IBM
按照DS8700的HMC提示步骤换显示全部

按照DS8700的HMC提示步骤换

收起
系统集成 · 2018-04-08
浏览2983
fuwangrongfuwangrongIT顾问DR、存储管理监控
中高端存储都是可以在线热插拔。步骤1,系统界面确认问题部件位置2,拔出问题部件3,插入更换部件4,系统界面确认问题修复显示全部

中高端存储都是可以在线热插拔。

步骤
1,系统界面确认问题部件位置
2,拔出问题部件
3,插入更换部件
4,系统界面确认问题修复