HP 服务器硬盘更换问题?

一台较老的DL740服务器有1块硬盘故障,更换后,在ACU软件里发现raid未自动rebuilding,提示will rebuiding soon,观察了几天还是同样状态。
问有什么办法可以手动开始rebuilding

参与20

3同行回答

aix7aix7项目经理长春龙泰科技有限公司
重启动服务器进入bios中查看现在的硬盘工作状态,需要手动识别硬盘。显示全部

重启动服务器进入bios中查看现在的硬盘工作状态,需要手动识别硬盘。

收起
系统集成 · 2018-03-29
浏览2563
pysx0503pysx0503系统工程师第十区。散人
检查一下硬盘的状态,看看是不是由于新硬盘的状态不对。导致无法同步,,显示全部

检查一下硬盘的状态,看看是不是由于新硬盘的状态不对。导致无法同步,,

收起
系统集成 · 2018-03-28
浏览2616
iccssiccss系统工程师重庆
把新硬盘设置成热备盘再看看,如果还是不行也有可能你新换的硬盘有问题,再换一块看看显示全部

把新硬盘设置成热备盘再看看,如果还是不行也有可能你新换的硬盘有问题,再换一块看看

收起
IT分销/经销 · 2018-03-29
浏览2526

提问者

sugo
sugo004
系统运维工程师上海浦东中软科技发展有限公司
擅长领域: 服务器UnixAIX

问题来自

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2018-03-28
  • 关注会员:4 人
  • 问题浏览:5520
  • 最近回答:2018-03-29
  • X社区推广