V5000和V7000换电池控制器等操作真的是个雷区吗?

今天去更换了一个V7000的控制器电源,出现了电源装回去以后,控制器脱机IP地址无法登陆。在服务页面也只能看到一个节点。微信图片_20180327170701.jpg微信图片_20180327170704.jpg显示全部

今天去更换了一个V7000的控制器电源,出现了电源装回去以后,控制器脱机IP地址无法登陆。在服务页面也只能看到一个节点。微信图片_20180327170701.jpg

微信图片_20180327170701.jpg

微信图片_20180327170704.jpg
微信图片_20180327170704.jpg

收起
参与45

查看其它 7 个回答doc的回答

docdoc项目经理长春理想

V7000每控制器会固定带有一块电池,V7000中的两块电池在两个控制器之间 是共享的,如果有一块电池损坏,当V7000意外断电的时候,状态正常的一块电池可以拥有足够的电量把V7000配置信息以及写缓存中的数据安全的写入到 V7000的内部磁盘中。当V7000中电池充电不足或者两块电池均损坏的情况下,V7000无法启动系统,必须等待充电完成或修复电池才可正常启动。

系统集成 · 2018-04-12
浏览14243

回答者

doc
doc059
项目经理长春理想
擅长领域: 存储云计算服务器

doc 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2018-04-12
  • 关注会员:11 人
  • 回答浏览:14243