IBM 3650M3服务器外接220V意外断电后,再来电,服务器无法启动,如何处理?

IBM 3650M3服务器外接220V意外断电后,再来电,服务器无法启动(电源的AC灯亮,DC灯不亮,前面启动键不亮灯)如何处理?显示全部

IBM 3650M3服务器外接220V意外断电后,再来电,服务器无法启动(电源的AC灯亮,DC灯不亮,前面启动键不亮灯)如何处理?

收起
参与28

查看其它 5 个回答lipeng9239的回答

lipeng9239lipeng9239系统运维工程师北京智控美信

有AC,没有DC是有电源有输入没有输出。启动键不亮,是主板没有加电。IMM应该不通,无法查看IMM日志。不加电的故障,首先判断电源是好是坏,最好用的方法是短接单元黑绿插头,风扇能转动起来,电源多数是好的。相反,更换电源即可。若判断电源能正常工作,那就在机箱内拔掉各种板卡做最小化测试,要是有加电反映,那就是板卡导致的,要是仍无加电反映,那就更换主板喽。

互联网服务 · 2018-03-28
浏览4811

回答者

lipeng9239
系统运维工程师北京智控美信
擅长领域: 服务器存储AIX

lipeng9239 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2018-03-28
  • 关注会员:7 人
  • 回答浏览:4811
  • X社区推广