IBM 3650M3服务器外接220V意外断电后,再来电,服务器无法启动,如何处理?

IBM 3650M3服务器外接220V意外断电后,再来电,服务器无法启动(电源的AC灯亮,DC灯不亮,前面启动键不亮灯)如何处理?

参与28

6同行回答

aix7aix7项目经理长春龙泰科技有限公司
按以下步骤处理:查看服务器是否有桔色灯,按桔色类指示检查硬件检查电源工作是否正常显示全部

按以下步骤处理:
查看服务器是否有桔色灯,按桔色类指示检查硬件
检查电源工作是否正常

收起
系统集成 · 2018-03-27
浏览4723
pysx0503pysx0503系统工程师第十区。散人
进imm查看日志。具体问题具体分析,有可能是突然断电,来电造成的电源损坏,不过还是从日志里看比较直接。显示全部

进imm查看日志。具体问题具体分析,有可能是突然断电,来电造成的电源损坏,不过还是从日志里看比较直接。

收起
系统集成 · 2018-03-27
浏览4664
lscomeonlscomeon其它收割者
不应该先看看日志吗显示全部

不应该先看看日志吗

收起
国防军队 · 2018-03-27
浏览4703
lipeng9239lipeng9239系统运维工程师北京智控美信
有AC,没有DC是有电源有输入没有输出。启动键不亮,是主板没有加电。IMM应该不通,无法查看IMM日志。不加电的故障,首先判断电源是好是坏,最好用的方法是短接单元黑绿插头,风扇能转动起来,电源多数是好的。相反,更换电源即可。若判断电源能正常工作,那就在机箱内拔掉各种板卡做最小化...显示全部

有AC,没有DC是有电源有输入没有输出。启动键不亮,是主板没有加电。IMM应该不通,无法查看IMM日志。不加电的故障,首先判断电源是好是坏,最好用的方法是短接单元黑绿插头,风扇能转动起来,电源多数是好的。相反,更换电源即可。若判断电源能正常工作,那就在机箱内拔掉各种板卡做最小化测试,要是有加电反映,那就是板卡导致的,要是仍无加电反映,那就更换主板喽。

收起
互联网服务 · 2018-03-28
浏览4816
ehuichinaehuichina存储工程师神州数码
有电源备件替换试一下,IMM口如果能进去,进到里面查下部件状态,截取下日志发给厂家显示全部

有电源备件替换试一下,IMM口如果能进去,进到里面查下部件状态,截取下日志发给厂家

收起
系统集成 · 2018-03-28
浏览4758
匿名用户匿名用户
两个电源都显示如此么?IMM管理口登陆显示什么?后端电源模块有插拔过么?极大可能是由于电源模块故障导致的。显示全部

两个电源都显示如此么?IMM管理口登陆显示什么?后端电源模块有插拔过么?极大可能是由于电源模块故障导致的。

收起
互联网服务 · 2018-03-28
浏览4730

提问者

qditz
项目总监青岛弘腾数码有限公司
擅长领域: 服务器数据库灾备

问题来自

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2018-03-27
  • 关注会员:7 人
  • 问题浏览:8945
  • 最近回答:2018-03-28
  • X社区推广