IBM Powerlinux7两个HMC口ping不通,没有接受HMC管理,想登陆asmi,求帮助。没有修改过默认ip地址。
HMC是有个默认的地址,正常是HMC1:169.254.2.147,HMC2:169.254.3.147,但是不排除有时候因为这样那样的原因改过。如果两个口都试过不行,power机器,前面应该有个光通路诊断面板,尝试在里面找到IP。
具体步骤:(有过操作经验的人会更容易理解一点)
1,数字从1调到2,将N改为M(manual)
2,数字调到30,上下翻动,3000为HMC1口地址,3001为2口。
3,记录后,调到2,将M改为N(切记一定要做这一步)
继续测试,不行就是HMC有问题了,断电重新加电,还不行,换主板,没有别的好办法了。