单位有台服务器接了ds4700,现在要把服务器换掉,阵列留着(里面数据不要了,初始化重新划分lun)。然后我发现controler A的电池坏了,于是我把B接到服务器HBA(一台服务器一个HBA),服务器装了esxi,能看到存储和容量。现在另一台服务器也要直连阵列,但是我发现无论接A控还是B控的另一个接口,服务器的HBA卡都是不停闪烁(正常应该是常亮),像是没接的样子。就想请问一下,是不是电池坏了有影响?控制器LED显示8.5,应该是好的呀。另外还有就是LUN为啥最大只能划分2T?以上两个问题感谢各位大神回答。
用IBM STORAGE MANAGER 把日志抓出来
收起电池坏了对控制器肯定有影响,写缓存的禁用是最直接的表现。
至于你的第二台服务器HBA卡不停闪烁,像是没接的样子,确保你的物理链路是OK的,比如将之前服务器的连接至B控的另外一个口,看看服务器是否还能访问到存储,也可以把新服务器连接至在用的那个B控口上去,看看情况,以此是控制器接口问题还是服务器HBA卡问题或者光纤本身的问题。
另外LUN访问的问题,看你描述感觉你是服务器只接一个控制器,那么LUN划分时注意指定合适的控制器。
至于2T这个,这是取决于最大LUN支持的,如果只能最大2T那就是这个限制了。
DS管理软件登录,将ASD信息收集一下,发上来看看。
Advanced --> Troubleshooting --> Support Data --> Collect
或者
support-->Gather Support Information--> 选择路径保存收集。