powerHA中无法添加VolumeGroup?

PowerHA版本为6.1,由于之前测试时创建的cluster彻底删除了,此次再次创建cluster时,添加一个Resource Group后,发现往其中添加VolumeGroup时,无法正常显示之前创建的两个VG,
退出HACMP配置,在操作系统中查看,两节点均显示:
1.png
奇怪,明明两个节点能认到这两个VG,为什么在HACMP配置中无法识别?
尝试varyonvg,结果两个节点上操作时均出现如下提示:
2.png
请问怎样处理才能在添加HACMP配置界面显示这两个VG?
出现这种情况是为什么?是之前删除cluster造成的吗?

4回答

wangmjwangmj  系统运维工程师 , CES
chunchun2012wuwenpinaixchina赞同了此回答
建议你先确认2个节点上卷组是一一对应的,防止出现卷组名跟磁盘不一致的问题;其次配置rg属性时应该是可以自己手动填写相关信息,你可以尝试手动填写后同步看看。 显示全部

建议你先确认2个节点上卷组是一一对应的,防止出现卷组名跟磁盘不一致的问题;其次配置rg属性时应该是可以自己手动填写相关信息,你可以尝试手动填写后同步看看。

收起
 2018-01-12
meisanxxmeisanxx  IT顾问 , v-simtone
王磊磊赞同了此回答
提示都写的朗格清楚了 显示全部

提示都写的朗格清楚了

收起
 2018-01-12
黄大蔚黄大蔚  系统架构师 , 东方证券
aixchina赞同了此回答
提示你了呀,这个vg是concurrent mode,怎么可以不用-c 来varyon。 你删除cluster的时候没有把资源卸载,先可以exportvg 再重新import了做 显示全部

提示你了呀,这个vg是concurrent mode,怎么可以不用-c 来varyon。

你删除cluster的时候没有把资源卸载,先可以exportvg 再重新import了做

收起
 2018-01-12
peterzhupeterzhu  系统工程师 , Nanjing Digital China Limited
这个提示再清楚不过了。科普下,以前你的VG是并发模式,现在你单个varyonvg,已经改变使用属性了,所以加上-c标签就可以了。好好的双机为什么删除呢,使用需要好好规划下的。 显示全部

这个提示再清楚不过了。
科普下,以前你的VG是并发模式,现在你单个varyonvg,已经改变使用属性了,所以加上-c标签就可以了。
好好的双机为什么删除呢,使用需要好好规划下的。

收起
 2018-01-12