我单位部署存储双活,现在进行高可用验证时,遇到如下问题:1.双站点均在线前提下,在断掉站点1上node2节点的所有光纤后,造成node2节点重启,同时数据库服务器也发生重启现象。在单站点在线前提下,做如上测试,node2节点仍保持活动状态,且数据库正常。
请各位专家帮忙分析分析问题可能出在哪里?
在做功能验证测试时,要考虑一些场景设计因素。一个节点拔掉光纤,但是IP网络仍然存活,那么可能存在node1在抢占IP仲裁时,先获得IP仲裁,因此node2需要restart进入服务模式。但此时node1的光纤都断开,因此也无法提供存储IO服务。对于冗余连接的SAN网络,不会出现一个节点的所有光纤同时断掉的场景。如果是机器的卡故障,节点会主动进入服务模式,node2会存活。因此,当前您的这种测试场景不在设计考虑范围内。
关于TWT使用指南社区专家合作厂商入驻社区企业招聘投诉建议版权与免责声明联系我们 © 2024talkwithtrend — talk with trend,talk with technologist京ICP备09031017号-30