互联网服务HMC

HMC 连接小鸡异常,各位支招!?

hmc.png近期发现HMC里连接小鸡不正常,查看网络ping 客户端hmc 地址均可通,只是有个别丢包,不影响通讯。hmc和小鸡一直连接正常,出了这个现象后查看了一下asm,里边有报Service Processor Firmware Predictive Error B181D309由于一直很正常就没有升级,现在好多机器出了这...显示全部

hmc.png

hmc.png

近期发现HMC里连接小鸡不正常,查看网络ping 客户端hmc 地址均可通,只是有个别丢包,不影响通讯。hmc和小鸡一直连接正常,出了这个现象后查看了一下asm,里边有报

Service Processor Firmware    Predictive Error    B181D309

由于一直很正常就没有升级,现在好多机器出了这个问题,各位支支招。

曾经做过的操作:
1.hmc重启
2.连接重置或重新添加
3.个别机器微码升级微码后还是连接异常
4.正常的连接的机器和不正常连接的机器微码和机器都差不多,按说微码问题应该不太大。
5.更换过大部分的连接hmc网络的傻瓜交换机

收起
参与35
  • B181D309 Explanation The caller attempted to create an event broadcast object using an unknown broadcast type. Response If this is a tracking event, no service actions are required. Otherwise, use the FRU and procedure callouts detailed with the SRC to determine service actions. 看不太懂是什么意思,有broadcast,我觉得这么大面积的故障可能还是网络的原因。找台笔记本电脑装同版本的HMC用网线直连小机试一下
    2017-11-01

查看其它 8 个回答zwz99999的回答

zwz99999zwz99999系统工程师dcits

登陆asmin 恢复factory后试试应该就可以了

系统集成 · 2017-11-01
浏览3446
王磊磊 邀答
  • 有的机器恢复默认出厂设置OK,有的就不行。。其实我一直感觉是网络哪里出了问题,hmc这个这个东西不会这么智能,只要微码兼容就可。
    2017-11-02

回答者

zwz99999
系统工程师dcits
擅长领域: 服务器存储灾备

zwz99999 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2017-11-01
  • 关注会员:9 人
  • 回答浏览:3446
  • X社区推广