在数据中心机房内光缆通道主要用于万兆网络,选用时注意以下几点:传输距离:OM3多模光纤为300m-550m,单模光纤为10-40km采用光纤的连接器件和适配器为SC、LC或按照网络设备的端口类型选用如果采用敞开的电缆桥架敷设方式光缆要达到相应的防火等级(A级或B级机房)光配线模块的设置...显示全部

在数据中心机房内光缆通道主要用于万兆网络,选用时注意以下几点:

传输距离:OM3多模光纤为300m-550m,单模光纤为10-40km

采用光纤的连接器件和适配器为SC、LC或按照网络设备的端口类型选用

如果采用敞开的电缆桥架敷设方式光缆要达到相应的防火等级(A级或B级机房)

光配线模块的设置位置(如设备机柜顶部、敞开式桥架上、布线列头柜及各种配线机柜内)