P6 570更换故障电源?

手头一台P6 570带一个扩展柜,巡检时发现扩展柜有一个电源故障;目前准备停机进行更换电源模块,在更换时需要把主机所有电源线都拔掉吗?还是只需要拔掉故障电源的线,直接进行更换?求各位大手给点建议。PS:在官网查询是提示需要拔掉所有电源线的,也查询到P6 570电源是支持热插拔的;比...显示全部

手头一台P6 570带一个扩展柜,巡检时发现扩展柜有一个电源故障;

目前准备停机进行更换电源模块,在更换时需要把主机所有电源线都拔掉吗?还是只需要拔掉故障电源的线,直接进行更换?
求各位大手给点建议。

PS:在官网查询是提示需要拔掉所有电源线的,也查询到P6 570电源是支持热插拔的;比较纠结。

 原文如下:
 Disconnect the power cable from the back of the power supply that you want to remove. 
 Note: This system might be equipped with a second power supply. Before continuing with this procedure, ensure that all power sources to the system have been completely disconnected.


收起
参与25

查看其它 3 个回答myciciy的回答

myciciymyciciy  IT顾问 , 某金融科技公司

不是所有的批次的570都要停机换,只有如下的才要
9117-570,9116-561主机PCI槽位,P1-C6/C7有下列卡,需要停机更换电源。
(1)FC1800 - HSL-2 Ports - 2 Copper RIO/HSL card (copper)
FC1800 对应FRU 39J0792和97P6219
(2)FC1801 - HSL-2 Ports - 2 Optical RIO/HSL card (optical)
FC1801 对应FRU 39J4894和97P6878
(3) FC1810 - GX Dual-port 4x HCA GX dual-port 4x host channel adapter card
FC1810对应FRU 42R5833和39J2069

银行 · 2017-08-24
浏览3229
awesome 邀答

回答者

myciciy
myciciy21035
IT顾问某金融科技公司
擅长领域: 服务器存储灾备

myciciy 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2017-08-24
  • 关注会员:5 人
  • 回答浏览:3229
  • X社区推广