今年夏天的温度为数十年最高的一次,如果空调故障则对存储是一个考验,请问一般存储的工作温度极限是多少度,针对容灾应该如何来做架构。除了svc和存储的数据实时传输,其上层的光交和应用系统是否也需要两地同时部署。在一个机房出现灾难性故障的时候,业务可以漂移到另一个机房继续对外提供服务。
这个每个厂商的存储都不一样吧,通常50度左右就会报温度超阈值告警。如果是容灾的话,肯定自下而上一整套架构都需要在容灾端搭建,包括存储,SVC,光交,数据库,应用,网络等。SVC仅仅是容灾的话有METRO MIRROR,或者GLOBAL MIRROR两种容灾技术。当然为了实现故障自动切换,可以结合AIX操作系统层上的HAMCP XD技术,实现跨SVC的故障自动转移。