svc及常用存储的容灾如何架构才可以做到故障时业务可以漂移到另外一个机房继续提供服务?

今年夏天的温度为数十年最高的一次,如果空调故障则对存储是一个考验,请问一般存储的工作温度极限是多少度,针对容灾应该如何来做架构。除了svc和存储的数据实时传输,其上层的光交和应用系统是否也需要两地同时部署。在一个机房出现灾难性故障的时候,业务可以漂移到另一个机房...显示全部

今年夏天的温度为数十年最高的一次,如果空调故障则对存储是一个考验,请问一般存储的工作温度极限是多少度,针对容灾应该如何来做架构。除了svc和存储的数据实时传输,其上层的光交和应用系统是否也需要两地同时部署。在一个机房出现灾难性故障的时候,业务可以漂移到另一个机房继续对外提供服务。

收起
参与13

查看其它 2 个回答jxnxsdengyu的回答

jxnxsdengyujxnxsdengyu课题专家组系统工程师江西农信

这个每个厂商的存储都不一样吧,通常50度左右就会报温度超阈值告警。
如果是容灾的话,肯定自下而上一整套架构都需要在容灾端搭建,包括存储,SVC,光交,数据库,应用,网络等。SVC仅仅是容灾的话有METRO MIRROR,或者GLOBAL MIRROR两种容灾技术。
当然为了实现故障自动切换,可以结合AIX操作系统层上的HAMCP XD技术,实现跨SVC的故障自动转移。

银行 · 2017-08-08
浏览1624

回答者

jxnxsdengyu
系统工程师江西农信
擅长领域: 存储灾备双活

jxnxsdengyu 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2017-08-08
  • 关注会员:4 人
  • 回答浏览:1624