IBM P6 520 (8203-E4A) 直接连接UPS,UPS故障后,导致主机DOWN机,再次开机无法启动。但是重新更换电源后,主机可以正常启动(更换下来的电源测试过没有问题,可以在另一台机正常使用)。请问一下,是什么原因。
我猜测是UPS断电导致了主板里面某个针对电源模块的电容里面有余电,导致了过充保护,其实静止一段时间或者主动放电说不定也就好了,你更换电源模块的时候,恰巧是帮助机器放电或者触发了其他机器更正的机制,所以才有现在的情况发生,不要太在意,备件基本上都是好的。
下面就是建议你,两路电,一路市电,一路过ups,后面就不会出这个问题了。