IBM P6 520 (8203-E4A) 直接连接UPS,UPS故障,导致主机DOWN机后,无法再次启动,请问是什么原因

IBM P6 520 (8203-E4A) 直接连接UPS,UPS故障后,导致主机DOWN机,再次开机无法启动。但是重新更换电源后,主机可以正常启动(更换下来的电源测试过没有问题,可以在另一台机正常使用)。请问一下,是什么原因。

参与14

3同行回答

peterzhupeterzhu系统工程师江苏农信
我猜测是UPS断电导致了主板里面某个针对电源模块的电容里面有余电,导致了过充保护,其实静止一段时间或者主动放电说不定也就好了,你更换电源模块的时候,恰巧是帮助机器放电或者触发了其他机器更正的机制,所以才有现在的情况发生,不要太在意,备件基本上都是好的。下面就是建议你,...显示全部

我猜测是UPS断电导致了主板里面某个针对电源模块的电容里面有余电,导致了过充保护,其实静止一段时间或者主动放电说不定也就好了,你更换电源模块的时候,恰巧是帮助机器放电或者触发了其他机器更正的机制,所以才有现在的情况发生,不要太在意,备件基本上都是好的。
下面就是建议你,两路电,一路市电,一路过ups,后面就不会出这个问题了。

收起
银行 · 2017-07-06
neilruleneilrule系统运维工程师zhou
开心猜猜乐显示全部

开心猜猜乐

收起
金融其它 · 2017-07-27
浏览2103
baochengchenbaochengchen系统工程师华际
520 的话你查一下微码吧; 之前遇到过, 4台520; fm版本比较低会有这个bug, 就是突然断电之后不能启动; 只能更换主板; 当时2台在重启数次之后起来了,另外两台更换了主板; 这个在微码说明文件里面有这个bug的介绍和描述; 这个也是一个运气啊。...显示全部

520 的话你查一下微码吧; 之前遇到过, 4台520; fm版本比较低会有这个bug, 就是突然断电之后不能启动; 只能更换主板; 当时2台在重启数次之后起来了,另外两台更换了主板; 这个在微码说明文件里面有这个bug的介绍和描述;

这个也是一个运气啊。

收起
系统集成 · 2017-07-07
浏览2755

提问者

yangyjian
系统工程师iwooo
擅长领域: 服务器存储灾备
评论1100

相关问题

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2017-07-06
  • 关注会员:3 人
  • 问题浏览:4707
  • 最近回答:2017-07-27