9119-FHA报警,请大家帮忙看下是什么问题

我看的好像是HMC的问题,请大家帮忙判定下,现在业务不受影响。

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

3回答

张文正张文正  系统工程师 , 神州数码系统集成服务有限公司
wuwenpinshinerslxpeng163赞同了此回答
看看595 状态是否正常,系统有无报错,如果是hmc的问题,可以考虑升级hmc版本另外你的power6的595微码版本是多少?显示全部

看看595 状态是否正常,系统有无报错,如果是hmc的问题,可以考虑升级hmc版本

另外你的power6的595微码版本是多少?

收起
 2017-03-20
  • 这一台595近期没有报错,微码我忘记看了,要下次再去机房看一看。。。
    2017-03-20
真情难收真情难收  网络工程师 , 武汉大学
前辈们能帮忙看看微码的版本吗,我看不懂。。。。显示全部

1.JPG


前辈们能帮忙看看微码的版本吗,我看不懂。。。。

收起
 2017-03-22
浏览74
luanywluanyw  系统运维工程师 , 华际信息系统有限公司
检查 HMC 网路连接是否正常。后reboot HMC 。事件即可关闭。显示全部

检查 HMC 网路连接是否正常。后reboot HMC 。事件即可关闭。

收起
 2017-03-24
浏览77