双数据中心链路是如何做的?

SVC ESC和SVC HYPERSWAP对双数据中心间链路要求很高,请问你们两个中心距离是多少?链链路是怎么涉及保证高可用的?链路的延时抖动和监控是如何做的?

参与4

1同行回答

xtbankdongxtbankdong  副总经理/副总裁 , 邢台银行
谢谢您提问,我行同城两数据中心距离为10.5KM,对于您说的裸光纤带宽,目前我行租用了两条裸光缆,分别走个不同的街道,,没有经过任何运营商设备,因此带宽不好说明。但经过我行测试,在同城机房两个存储同时写入数据是最高可达到4GB每秒径。我行将光纤交换机两两级联,每个交换机均使用...显示全部

谢谢您提问,我行同城两数据中心距离为10.5KM,对于您说的裸光纤带宽,目前我行租用了两条裸光缆,分别走个不同的街道,,没有经过任何运营商设备,因此带宽不好说明。但经过我行测试,在同城机房两个存储同时写入数据是最高可达到4GB每秒径。我行将光纤交换机两两级联,每个交换机均使用来自两个光缆的光纤芯,保障了冗余度。 我行将光纤交换加入行内运维监控系统,一旦光纤交换机端口有颤抖,立即会有报警短信和声光报警显示给相关负责人。

我行容灾业务已经投产已经4年,出现过十多起光缆被挖断,但从未出现过光纤颤抖。在十多起光缆被挖断过程中未对业务造成影响。

收起
银行 · 2017-03-08
浏览1927

提问者

jxnxsdengyu
系统工程师江西农信
擅长领域: 存储灾备双活

问题来自

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2017-03-08
  • 关注会员:3 人
  • 问题浏览:4377
  • 最近回答:2017-03-08
  • X社区推广