truecopy遇到性能问题

生产端和同城灾备端都是采用日立的G1000和博科的光纤交换机,利用truecopy技术进行复制,但是做了truecopy之后,影响了业务的夜间跑批时间,业务高峰时期会中断业务,有碰到这样问题的么,怎么解决?...显示全部

生产端和同城灾备端都是采用日立的G1000和博科的光纤交换机,利用truecopy技术进行复制,但是做了truecopy之后,影响了业务的夜间跑批时间,业务高峰时期会中断业务,有碰到这样问题的么,怎么解决?

收起
参与33

查看其它 5 个回答Laozhao的回答

LaozhaoLaozhao其它cs

1、查看链路情况,链路流量是否达到瓶颈,链路是否稳定;

2、给存储做一个性能分项,看看是哪方面的问题导致的。

3、但是你没有提供的两台存储间的距离和光纤链路情况,估计是这个方面的问题的可能性比较大。

政府其它 · 2017-02-07
浏览4732

回答者

Laozhao
其它cs
擅长领域: 存储灾备备份

Laozhao 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2017-02-07
  • 关注会员:5 人
  • 回答浏览:4732
  • X社区推广