EMC CX240 电源模块求帮助

一台EMC CX240 有4个电源模块A0,A1,B0,B1。每个模块的上方AC指示绿灯亮。每个模块下方有个凹槽内有4个LED灯。其中,A0,B0有三个黄灯亮,一个灯是灭的。而A1,B1则只有一个绿灯亮,其他灯灭,亮的绿灯对应位置就是A0,B0灭的那个灯。这是怎么一回事?是故障吗?...显示全部

一台EMC CX240 有4个电源模块A0,A1,B0,B1。每个模块的上方AC指示绿灯亮。每个模块下方有个凹槽内有4个LED灯。其中,A0,B0有三个黄灯亮,一个灯是灭的。而A1,B1则只有一个绿灯亮,其他灯灭,亮的绿灯对应位置就是A0,B0灭的那个灯。这是怎么一回事?是故障吗?

收起

查看其它 3 个回答张文正的回答

张文正张文正  系统工程师 , 神州数码系统集成服务有限公司
wx59001aixkevin凝望娜角度等赞同了此回答

web界面登陆看看是不是有电源failed 了,如果电源失败就该更换了

 2017-01-09

回答者

张文正系统工程师, 神州数码系统集成服务有限公司

回答状态

  • 发布时间:2017-01-09
  • 关注会员:3 人
  • 回答浏览:182
  • 关于TWT  使用指南  社区专家合作  厂商入驻社区  企业招聘  投诉建议  版权与免责声明  联系我们
    © 2017 talkwithtrend — talk with trend,talk with technologist 京ICP备09031017号-30