系统集成故障诊断ds3512

ibm ds3512 告警,麻烦帮忙判断是否电池问题?

情况:1、ds3512,前面板有一个告警灯,在管理系统里发现有一块硬盘处与impending failed状态。2、在event log里有这么个错误提示:Description: Controller cache battery failedEvent specific codes: 0/0/0Component type: Battery PackComponent location: Enclosure 99, ...显示全部

情况:

1、ds3512,前面板有一个告警灯,在管理系统里发现有一块硬盘处与impending failed状态。

2、在event log里有这么个错误提示:

Description: Controller cache battery failed

Event specific codes: 0/0/0

Component type: Battery Pack

Component location: Enclosure 99, Controller 2, Slot 2

Logged by: Controller in slot B

但是在Components里发现电池的状态是Optimal。

麻烦帮忙判断下是不是电池坏了?还是说是硬盘预告警引起的?

收起
参与10

查看其它 3 个回答youzai356258的回答

youzai356258youzai356258  其它 , IT

1.硬盘报错是说明硬盘快坏了

2.硬盘更换完毕,待数据回写完毕后,再更换电池

系统集成 · 2017-04-21