虚拟化连接存储,中间是博科光交二台,全部调试完毕发现,存储老掉线?

如题:

以前做一个项目,用的是X3850做的虚拟化平台,通过光纤连接存储,中间有两个光纤交换机,当时调试都没问题,最后存储往虚拟化里挂盘的时候,操作特别慢,格式化啊,或者离线上线的时候反应特别卡顿。


新设备,新平台,多链路也安装了,该做的准备都做了!不管怎么测试都是慢,硬件无报警,光纤交换机zone配置没问题!存储设置也无毛病!迟迟交不了工!


最后结果:也正如大家所说,光纤线缆质量不好,导致光纤灯亮,但是信号不好!而且跨机柜连接光纤线的时候,走地板下线槽,需要看好地板缺口,光纤线脆弱,别拉断了!

参与83

22同行回答

myciciymyciciyIT顾问某金融科技公司
光纤质量不好显示全部

光纤质量不好

收起
银行 · 2016-12-01
浏览5465
hxm8687hxm8687技术经理sourcehov
SFP模块看光衰换光纤线关闭VM上轮询模式一个个测HBA卡显示全部

SFP模块看光衰

换光纤线

关闭VM上轮询模式一个个测HBA卡

收起
IT咨询服务 · 2016-12-01
浏览5249
zhanghaiyangzhanghaiyang系统工程师联合网讯
是不是线缆质量有问题,要不就是多路径的问题显示全部

是不是线缆质量有问题,要不就是多路径的问题

收起
互联网服务 · 2016-12-01
浏览5321
闪电麦坤闪电麦坤系统架构师某银行
我也觉得和链路相关!显示全部

我也觉得和链路相关!

收起
银行 · 2016-12-01
浏览5273
rick zhangrick zhang系统工程师集成商
在光交上查看端口的误码率,如果很高的话,可能是光模块或光纤的问题显示全部

在光交上查看端口的误码率,如果很高的话,可能是光模块或光纤的问题

收起
系统集成 · 2016-12-07
浏览5874
zyl290760647zyl290760647技术支持bjyd
这个我曾经遇到过,一个客户做oracle-RAC以及vmware服务器虚拟化,上了新的EMC存储后,发现虚拟机操作异常缓慢,RAC也总是死机,进光纤交换机端口发现大量的IOerror,最后发现,客户用的光纤线是单模的,不是多模的,顿时大血吐了一盆!!!...显示全部

这个我曾经遇到过,一个客户做oracle-RAC以及vmware服务器虚拟化,上了新的EMC存储后,发现虚拟机操作异常缓慢,RAC也总是死机,进光纤交换机端口发现大量的IOerror,最后发现,客户用的光纤线是单模的,不是多模的,顿时大血吐了一盆!!!

收起
软件开发 · 2016-12-05
浏览5428
hacmphacmp系统工程师四川华信富恒
sfpshow可以查看光功率,我遇到一次伪劣光纤,8根线,直连测试时都是好的,穿管走线后就都不通了,开始也没往线上想,后来用sfpshow查看,TX和RX都很惨,最后更换光纤线解决。显示全部

sfpshow可以查看光功率,我遇到一次伪劣光纤,8根线,直连测试时都是好的,穿管走线后就都不通了,开始也没往线上想,后来用sfpshow查看,TX和RX都很惨,最后更换光纤线解决。

收起
IT咨询服务 · 2016-12-01
浏览5412
yyc110011yyc110011系统工程师国际
强制端口速率,有的HBA卡跟交换机端口速率不匹配,可能会导致这种问题,也会出现掉线的情况!显示全部

强制端口速率,有的HBA卡跟交换机端口速率不匹配,可能会导致这种问题,也会出现掉线的情况!

收起
互联网服务 · 2016-12-01
浏览5193
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
光纤太次影响是很大的,现在一般都采用万M的了显示全部

光纤太次影响是很大的,现在一般都采用万M的了

收起
系统集成 · 2016-12-01
浏览3814
powertiandipowertiandi联盟成员系统架构师李宁(中国)体育用品有限公司
一般企业很少有设备区测光纤的质量的,直接拿过来测试能用就上了。还有就是在使用的过程当中要避免直角,容易折显示全部

一般企业很少有设备区测光纤的质量的,直接拿过来测试能用就上了。

还有就是在使用的过程当中要避免直角,容易折