V7000扩展柜误按左边按钮导致整个扩展柜脱机

故障引起原因:

有人手贱,误按V7000扩展柜左边按钮,导致此扩展柜脱机。

1.png


现象如下:

2.png


上图为了看led图标(为了上图)

3.png


管理界面:

状态说明:

1、        expansion-4显示联机

2、        电源管理界面说缺失,但是电源图标绿灯

3、        2个容器脱机

4、        此扩展柜硬盘都脱机

5、        此扩展柜相关的mdisk脱机,关联的pool脱机

6、        扩展柜前面版无任何数字,都没点亮

现场救火流程(不保证合法流程):

1、        当时通过修复助手,重新插拔容器,无果。

2、        池都已经脱机,表示我这个扩展柜,无论如何折腾,即便停机,都不会改变这时的数据。

3、        架构是2套v7000,上连svc,做vdm,逻辑上,我其中一台v7000整机关掉,都不会影响我前端服务器的应用,最多,我那套问题v7000推倒重来。(svc vdm的优势)

有了上述条件,大胆干:

1、        怀疑是柜子坏了或者锁了(怀疑理由:电源、容器不可能同时坏,2个电源都显示缺失),扩展柜中间那个板子坏或者锁(上连硬盘下连容器和电源),所以发个空柜子过来

2、        将问题扩展柜下电,不敢做remove expansion,怕扰乱系统内部信息。

3、        将容器、硬盘、电源,按照原来的位置,一一拔插,连好sas线,加电成功,扩展柜前面板显示原来的数字。

4、        根据修复助手,恢复,都是一些校验的东西,如

,走一遍修复过程。

需要朱老师,解决如下疑惑:


1、        扩展柜的那个按钮,究竟是干嘛的;生产机时,误按,是不是加锁了,为保护数据,此扩展柜脱机。

2、        假设坏扩展柜,硬盘的顺序,是否要一一对应。

3、        是否有更好的办法,解决误按问题。

6回答

ZhuJun2014ZhuJun2014  存储工程师 , IBM
yangyjian潘延晟香菇泡温泉等赞同了此回答
嚓,梁静茹的勇气,很适合在这个场景播放了。。。1.扩展柜左上边的按钮,是给扩展柜设置扩展柜ID的。扩展柜ID初始化后不能在线更改,否则相关drive会offline。扩展柜ID可以理解为通信地址,改了就会导致存储认不到扩展柜。2.硬盘顺序不需要一一对应。3.把ID改回来,重现给这个扩展柜...显示全部

嚓,梁静茹的勇气,很适合在这个场景播放了。。。

1.扩展柜左上边的按钮,是给扩展柜设置扩展柜ID的。扩展柜ID初始化后不能在线更改,否则相关drive会offline。扩展柜ID可以理解为通信地址,改了就会导致存储认不到扩展柜。

2.硬盘顺序不需要一一对应。

3.把ID改回来,重现给这个扩展柜加电,应该是可以解决这个问题的。

收起
 2016-07-26
ZhuJun2014ZhuJun2014  存储工程师 , IBM
潘延晟cdsignHYBT等赞同了此回答
在gui界面看这个扩展柜的id,然后到机器面前按那个小按钮,改回来。然后重新给这个扩展柜下电加电。显示全部

在gui界面看这个扩展柜的id,然后到机器面前按那个小按钮,改回来。然后重新给这个扩展柜下电加电。

收起
 2016-07-26
  • 是将整个柜子,完全断电,再重新加电吗
    2016-07-26
  • 柜子号如果之前没有记录的话··在GUI的界面里··有保存的吗
    2016-07-26
zwmbjzwmbj  系统架构师 , 深圳市华成峰实业有限公司
潘延晟cdsignLiangbc等赞同了此回答
ID如何更改?显示全部

ID如何更改?

收起
 2016-07-26
  • gui图形那里可以修改
    2016-07-26
  • 按了之后,扩展柜已显示脱机,是否在详细那里,重新添加扩展柜,就好了?求验证,刚想到的
    2016-07-26
  • 或者删掉此扩展柜,然后再添加?谁有新环境,可以测试一把
    2016-07-26
ZhuJun2014ZhuJun2014  存储工程师 , IBM
潘延晟cdsignLiangbc等赞同了此回答
恢复到之前的id应该就可以。也需要验证一下。等我有空吧。一般来说,大概率是没空的。^-^显示全部

恢复到之前的id应该就可以。也需要验证一下。等我有空吧。

一般来说,大概率是没空的。^-^

收起
 2016-07-26
zwmbjzwmbj  系统架构师 , 深圳市华成峰实业有限公司
Liangbcwuwenpin赞同了此回答
多按几次,他就是一个数字范围的循环?显示全部

多按几次,他就是一个数字范围的循环?

收起
 2016-07-26
  • 多按几次,将数字恢复到之前的柜子号就行了吧,那么断电再重新加电后,这个柜子号会不会保存
    2016-07-26
  • 按着那个按钮一直按,就会循环回来。ID会自动保存在扩展柜里面。
    2016-07-26
powxpowx  技术经理 , Free
呵呵,学习一下显示全部

呵呵,学习一下

收起
 2016-12-23
浏览394

提问者

zwmbj系统架构师, 深圳市华成峰实业有限公司
相关推广
  • 沧州银行同城容灾架构实施方案容灾架构银行同城容灾
    沧州银行容灾项目改造需求,以及实现核心系统本地存储高可用及同城双活和异地容灾存储方案,实现了业务管理效率及体验大幅改善,从根本上排除了数据丢失给业务造成的风险和损失,灵活易扩展的基础架构保障未来业务发展。
  • 全闪存存储+SVC在城商行双活数据中心的应用
    企业通过实施SVC+FlashSystem 900方案实现存储双活建设,同时银行日终批处理时间有4.5小时缩短为2.5小时;机房搬迁,业务零中断,数据零丢失;老存储利旧,并将老存储互为备份;最小停机情况下数据在线迁移。
  • 医疗核心系统闪存存储及虚拟化解决方案
    由于总医院信息化建设的阶段不同,在信息化环境中,存在着多厂商、多平台的复杂的异构系统环境,同时随着数据类型的不断扩充,以及数据量的快速增加,医院通过实施SVC+F900方案,保障核心业务系统性能,对复杂异构的系统环境进行简化部署、简化管理,提高资源和资产的利用率。
  • 仁济医院核心系统存储架构选型讨论
    当前医院面临的问题:三套HIS电子病历,数据相互独立;患者在多个院区就诊时,诊疗资料分开建立,不能同步共享;东西院两套信息系统,版本一致性差,运维成本。通过实施兼顾性能与可靠性的存储虚拟化+闪存平台方案实现存储整合,保障核心业务系统性能。
  • 《金融行业容灾与双活架构设计探讨》
    本资料从事故调查视角介绍了不同类型的商业银行建设容灾和双活的动力及关注点,以及项目设计和管理过程中可能会被忽略的因素。应用级容灾应该重点覆盖核心的、高用户感知的、监管累的和非传统的应用。同时,介绍了基于Power平台的多种双活解决方案。
  • 双活数据中心--基于SVC的双活应用宝典
    深入剖析了三种SVC双活中心虚拟化存储解决方案以及其详细的对比、SVC Enhanced Stretch Cluster 搭建与手动恢复过程、SVC HyperSwap 配置过程及使用、SVC Stretch Cluster 和 HyperSwap 最佳应用选择推荐,最后介绍了邢台银行、伊利集团和洛阳银行的SVC应用案例。
  • 问题状态

  • 发布时间:2016-07-26
  • 关注会员:4 人
  • 问题浏览:3431
  • 最近回答:2016-12-23
  • 关于TWT  使用指南  社区专家合作  厂商入驻社区  企业招聘  投诉建议  版权与免责声明  联系我们
    © 2017 talkwithtrend — talk with trend,talk with technologist 京ICP备09031017号-30