互联网服务

远距离SAN网络通过SVC虚拟化可否实现

系统:aix6.1  

存储:DS8800*2

服务器:P770

情况描述:两地机房相聚10公里左右,为了充分利用灾备系统,考虑用两条DS8800做MetroeMirror做同步

需求:1、如此远距离构建SAN网络是否可行,会对同步有多大影响。

2、存储响应及恢复时间如何

3、此架构存在什么隐患及可行性?

参与45

6同行回答

798683133yj798683133yj系统架构师政务云某公司
1、san交换机增加Extended Fabric License,ds8000 数据复制的license。2、同城10公里应考虑是否用祼光纤和DWDM,10公里同步应该是没问题的。3、数据底层复制都没啥,关键要考虑应用层业务系统发生灾难时,有一份完整可用、实时的数据,业务的程序设计,能不能在同城拉起来!提供一些...显示全部

1、san交换机增加Extended Fabric License,ds8000 数据复制的license。

2、同城10公里应考虑是否用祼光纤和DWDM,10公里同步应该是没问题的。

3、数据底层复制都没啥,关键要考虑应用层业务系统发生灾难时,有一份完整可用、实时的数据,业务的程序设计,能不能在同城拉起来!


提供一些参考!

收起
金融其它 · 2016-03-16
浏览2123
peimapeima课题专家组架构师某金融公司
没有异构存储管理,如不考虑“双活”不建议在DS8800高端存储上加SVC。两地机房采用裸光纤进行连接,通过DWDM的波分复用技术,完全可实现数据实时同步复制。(一般不超过60公里都没有问题) ...显示全部

没有异构存储管理,如不考虑“双活”不建议在DS8800高端存储上加SVC。两地机房采用裸光纤进行连接,通过DWDM的波分复用技术,完全可实现数据实时同步复制。(一般不超过60公里都没有问题)

收起
银行 · 2016-03-16
浏览1929
桃李满天下桃李满天下系统架构师HW
1、两个机房的距离是10KM,光纤距离是多少?一般情况下,裸光纤距离不超过25KM,是没有问题的,可以测试一下时延;2、DS8800的控制器是两台小机,在小机上面架上服务器(SVC),这种架构的可靠性是提高了还是降低了?虚拟化后重新编址,性能肯定要下降,这个要评估下业务是否能接受;...显示全部

1、两个机房的距离是10KM,光纤距离是多少?一般情况下,裸光纤距离不超过25KM,是没有问题的,可以测试一下时延;

2、DS8800的控制器是两台小机,在小机上面架上服务器(SVC),这种架构的可靠性是提高了还是降低了?虚拟化后重新编址,性能肯定要下降,这个要评估下业务是否能接受;

收起
IT咨询服务 · 2016-03-21
浏览1874
licclicc自由撰稿人待业青年公司
10公里这么近,通过DWDM同步一点问题都没有;效率不好的话最好买一下Extended Fabric License;8000本身pprc就可以通过dwdm实现你的需求,增加svc是出于什么考虑?显示全部

10公里这么近,通过DWDM同步一点问题都没有;

效率不好的话最好买一下Extended Fabric License;

8000本身pprc就可以通过dwdm实现你的需求,增加svc是出于什么考虑?

收起
文化教育其它 · 2016-03-16
浏览2184
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
10km 同城灾备,用裸光纤是可以实现的,只需增加在san交换机增加Extended Fabric License就可以了显示全部

10km 同城灾备,用裸光纤是可以实现的,只需增加在san交换机增加Extended Fabric License就可以了

收起
系统集成 · 2016-03-16
浏览1798
午夜幽魂午夜幽魂系统运维工程师计算机有限公司
同步复制的情况下,还要考虑逻辑灾难的保护,否则主坏了,备也一样坏显示全部

同步复制的情况下,还要考虑逻辑灾难的保护,否则主坏了,备也一样坏

收起
系统集成 · 2016-03-30
浏览1869