客户有一台V7000,两个控制器的port1口都已经连接到网络交换机上,现在不知道ClusterIP,已经是上线生产系统,请问用USB Key可以重新设置ClusterIP而确保不会影响客户应用吗?或者有什么其他办法能知道这个IP以后方便管理?
插入原厂U盘到node节点的USB口,过一会会自动生成一个报告,里面有cluster的信息
关于TWT使用指南社区专家合作厂商入驻社区企业招聘投诉建议版权与免责声明联系我们 © 2024talkwithtrend — talk with trend,talk with technologist京ICP备09031017号-30