系统集成IBMfastt500存储

ibm fast T500存储 报错

存储端报错如下:主机端errpt报错如下:errpt -T PERM -d H:IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTIONBC669AA7   1217134515 P H dac0           CONTROLLER HEALTH CHECK FAILUREBC66...显示全部

存储端报错如下:

QQ图片20151218115503.png


主机端errpt报错如下:

errpt -T PERM -d H:

IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION

BC669AA7   1217134515 P H dac0           CONTROLLER HEALTH CHECK FAILURE

BC669AA7   1216024315 P H dac0           CONTROLLER HEALTH CHECK FAILURE

BC669AA7   1216023215 P H dac0           CONTROLLER HEALTH CHECK FAILURE

errpt -aj BC669AA7

LABEL:          FCP_ARRAY_ERR7

IDENTIFIER:     BC669AA7

Date/Time:       Thu Dec 17 13:45:23 BEIST 2015

Sequence Number: 697173

Machine Id:      000BF3FA4C00

Node Id:         M85

Class:           H

Type:            PERM

Resource Name:   dac0            

Resource Class:  array

Resource Type:   ibm-dac-V4

Location:        U0.1-P1-I2/Q1-W200A00A0B80C6B2F

VPD:            

        Manufacturer................IBM     

        Machine Type and Model......3552            

        Part Number.................348-0043976     

        ROS Level and ID............0520

        Device Specific.(Z1)........05300000

        Device Specific.(Z2)........05301200

Description

CONTROLLER HEALTH CHECK FAILURE

Probable Causes

ARRAY CONTROLLER

CABLES AND CONNECTIONS

ARRAY DASD MEDIA

Failure Causes

DASD MEDIA

ARRAY CONTROLLER

CABLES AND CONNECTIONS

        Recommended Actions

        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data

SENSE DATA

0600 0000 0000 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 2D84 1000 F205 3704 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0020 0000 0001

0000 0000


哪位大神给分析下啊

收起
参与8

查看其它 1 个回答rootking的回答

rootkingrootking  系统架构师 , ROOTKING

检查一下premium feature 里 partitioning 的license,是不是license丢了。

如果没丢,不用去管

互联网服务 · 2015-12-18
浏览2369
  • 最开始是存储坏了电池,电池更换完后,主机errpt已经没有报错了,只是存储上还是报partition错误。
    2015-12-30

回答者

rootking
系统架构师ROOTKING
擅长领域: 存储双活灾备

rootking 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2015-12-18
  • 关注会员:2 人
  • 回答浏览:2369