IT咨询服务HMC系统维护

HMC远程可以访问,无法打开终端窗口

HMC版本是7.4版本,装在IBMx3550机器上,不通过IE远程的话在机房可以打开终端窗口。通过IE方式访问,可以连接或者做更改操作,但是无法打开终端窗口。报错提示要切换到的任务是基于 Applet 的任务,此任务不支持“切换到”。请使用本地窗口的窗口切换功能来“切换到”此任务的窗口...显示全部
HMC版本是7.4版本,装在IBMx3550机器上,不通过IE远程的话在机房可以打开终端窗口。通过IE方式访问,可以连接或者做更改操作,但是无法打开终端窗口。
报错提示
要切换到的任务是基于 Applet 的任务,此任务不支持“切换到”。请使用本地窗口的窗口切换功能来“切换到”此任务的窗口。
ACT01513


本人操作系统windows8.1 已经升级了JAVA版本,也下载了老的火狐20版本,两种方法都无法打开控制台,求大神帮助。收起
参与32

查看其它 6 个回答molimoli的回答

molimolimolimoli系统运维工程师sms

打开java控制台 在安全设置里添加远程HMC的ip 到“例外站点”列表里 就可以打开控制台了(java版本最新的也行)

互联网服务 · 2016-08-26
浏览18463

回答者

molimoli
系统运维工程师sms
擅长领域: 服务器AIXUnix

molimoli 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2016-08-26
  • 关注会员:4 人
  • 回答浏览:18463
  • X社区推广