IBM 3650M3服务器启动故障

我新买了一点IBM3650M3服务器,故障情况如下:一 服务器已经正常运行,安装的是WIN2003服务器版操作系统,没有装UPS.二 当外接220V电网意外断电后,再来电,服务器无法启动(电源的AC灯亮,DC灯不亮,前面启动键不亮灯)三 无法启动试着将电源钱拔掉,然后重新插上,服务器的AC灯亮...显示全部
我新买了一点IBM3650M3服务器,故障情况如下:

一 服务器已经正常运行,安装的是WIN2003服务器版操作系统,没有装UPS.

二 当外接220V电网意外断电后,再来电,服务器无法启动(电源的AC灯亮,DC灯不亮,前面启动键不亮灯)

三 无法启动试着将电源钱拔掉,然后重新插上,服务器的AC灯亮了,风扇转,然后能正常启动.

四 正常关机能正常启动.

五 已向IBM报修,更换了电源,当时手动拔掉外接插板电源测试时能启动.但昨晚电网停电后今天又回到原来状态.

请高手支招!谢谢~收起
参与4

查看其它 2 个回答zpl8520的回答

zpl8520zpl8520  系统运维工程师 ,  

这种情况一般是电源坏了或者是电源笼子坏了供不了电,最坏打算是主板坏了,但是一般情况是不可能的

系统集成 · 2016-11-15
浏览4469

回答者

zpl8520
系统运维工程师 
擅长领域: 服务器存储灾备

回答状态

  • 发布时间:2016-11-15
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:4469